某大桥温度变形的仿真分析

刘辉锁  崔克谦  康永臣  薄新刚 

摘 要:某大桥为三联现浇混凝土连续箱梁,独柱式桥墩,已竣工6年,在升温作用下梁端发生较大的侧向位移,经仿真分析,证实由于伸缩缝损坏不能自由伸缩是造成箱梁产生较大侧向位移的主要原因.
关键词:箱梁;伸缩缝损坏;侧向位移
分类号:U441.5  文献标识码:B
文章编号:0451-0712(2006)08-0111-02



作者单位:刘辉锁(中国公路工程咨询总公司,北京市,100089) 
     崔克谦(中国公路工程咨询总公司,北京市,100089) 
     康永臣(中国公路工程咨询总公司,北京市,100089) 
     薄新刚(中国公路工程咨询总公司,北京市,100089) 