特别推荐三合一并机模块,适用于发电机组相互并联和发电机组与电网并联运行。本模块输出端可以同大部分常用的电子调速器及大部分常用的电压调节器直接连接进行控制。外围元件少;接线简单;可以安装在发电机组控制箱内。
一、24V级别模块工作电源电压范围19-31V,12V级别模块工作电源电压范围11-15V。要求发电机组输出电压320-450/184-260V。
二、功率保护继电器10A/125VAC;7A250VAC;7A30VDC。合分闸继电器10A/125VAC;7A250VAC;7A30VDC。
三、电流输入0-5A。
四、输出调速电压0-+1.5V-1.5V(1千欧)。
五、输出调压电压0-+1.5V-1.5V(1千欧)。
六、正功率保护运作范围25%-125%。
七、逆功率保护运作范围3%-45%。
八、并网功率输出0-110%。
九、并网功率因素控制范围-0.6-1--+0.6。
十、负载转移时间5-30S,转移范围并列时10%-30%(可调整)到最大。解列时从最大到10%-30%(可调)。
十一、可以接内阻20千欧以上的10V的直流表头检测同步状况。
十二、面板LED指示灯
1、电源
2、同步;合闸
3、输入发电机电压比较信号
4、输入公共端电压比较信号
5、逆功保护运作指示
6、正向功率保护动作指示
十三、面板微调电位器
1、输入发电机电压比较信号相位调节(-15度---+15度)
2、功率分配比例调整
3、逆功保护运作范围调整
4、正向功率保护运作范围调整
5、功率因素校正
6、同步增益调整
7、同步稳定调整
8、同步合闸时允许相偏差调整
9、发电机组与电网并联输出功率调整
10、发电机组与电网并联功率因素调整
11、负载转移时间调整