标题:
T梁预应力施工工艺
[打印本页]
作者:
lg132
时间:
2011-3-15 10:23
标题:
T梁预应力施工工艺
预应力工艺要求及安全注意事项
1、张拉机具要求:
千斤顶与压力表应由国家认可的计量部门配套校验立定,以确定张拉力与压力表读数之间的关系曲线。所用压力表的精度不低于1.5级。检验千斤顶所用的试验机或测力计精度不得低于±2%。检验时,千斤顶活塞的运动方向与实际张拉工作状态一致。
张拉机具使用前应全面进行检验,使用时的检验期限应视千斤顶情况而定。一般使用超过6个月或200次或千斤顶在工作中出现不正常现象时,应重新检验;弹簧测力计的检验期限以不超过2个月为宜。
2、张拉应力控制:
张拉实行张拉力和引伸量双控,并以控制张拉力为主,预应力张拉从梁两端同时张拉,张拉初始应力为张拉应力的10%,张拉引伸量见附表。
3、张拉设备的选择:
根据设计给出的最大张拉力(1752.3KN)及多束钢束、两端张拉要求,拟选用2台YCW250A千斤顶,及2台ZB4—500型配用油泵。其技术性能分别见下表:
表一:YCW250A千斤顶技术性能
序号 项目 单位 技术指标
1 公称张拉力 KN 2450
2 公称油压 MPa 54
3 张拉活塞面积 m2 4.5239×10-2
4 回积活塞面积 m2 2.1598×10-2
5 回程油压 MPa <25
6 穿心孔径 mm 136
7 张拉行程 mm 200
8 用油种类 22#、23#机械油
9 配用胶管 G6Ⅲ—00,L=6m
表二:ZB4—500型高压油泵技术指标
序号 项目 单位 技术指标
1 额定压力 MPa 50
2 柱塞 直径 mm 10
行程 mm 6.8
个数 个 2×3
3 最大流量 L/min 2×2
4 油箱容积 L 50
5 功率 KN 8
6 转速 R/min 1430
ZB4—500型高压电动油泵制阀功能及操作见表三、四。
操作时保持油路系统压力不降、油缸作用力稳定的持荷方法可采用以下三种:
① 停车持荷 在截止阀关闭的情况下,由单油阀截止油路;
② 开车持荷 此时应全开节流阀,油泵空载运转;
③ 补压持荷 即将节流阀适当右旋,保持一定的进油量和恒定的压力值。
表三:ZB4—500型电动油泵控制阀功能
名称 功能 动作情况 应用举例
节流阀(调速) 调节输出流量,控制千斤顶工作速度。 右旋手轮,输出量大;
左旋手轮,输出量小。 千斤顶张拉、顶压和液压回程。
左旋全开,空载运转 试车、持荷、空转
截止阀(卸荷) 控制向千斤顶进油或回油,实现千斤顶工作或回程。 手轮右旋至关闭,千斤顶进油 千斤顶张拉、顶压或液压回程
手轮左旋全开,千斤顶回油 卸荷或超荷降压
单向阀(持荷) 1. 控制千斤顶油液倒流,实现停车或空载运动,千斤顶持荷;
2. 减少压力表指针跳动。 开车时,单向阀钢球浮动;停车或节流阀全开时,钢球自动关闭。 千斤顶张拉时,稳定、持荷。
溢流阀(安全) 限制油泵或千斤顶最高工作压力,保护设备安全工作。 溢流阀螺母右旋,控制压力高;反之则低(对左控制阀则旋向相反)。 1、 限制液压系统最高压力;
2、 控制千斤顶工作压力。
表四:ZB4—500型电动油泵控制阀操作规程
操作 阀门
工作情况 节流阀 截止阀 应用举例
左 右 左 右
空载运转 开 开 开或关 开或关 初运转、排气、中间空运转
左(右)路进油
右(左)路回油 关(开) 开(关) 关(开) 开(关) 千斤顶张拉、液压回程
左右路同时进油
(限压40MPa) 关 关 关 关 千斤顶顶压锚固,张拉缸持荷
卸荷回程 开 开 开 开 千斤顶卸荷,弹簧回程
左(右)路单独进油 关(开) 开(关) 关 关 LD10镦头器镦头及卸荷,其他单路液压机具加荷及卸荷
左(右)路单独回油 开 开 开 开
4、波纹管安装:
(1)波纹管的连接采用大一号的波纹管作接头,接头管长20cm且用密封胶带封口,避免浇注砼时水泥浆掺入管道内,造成管道堵塞。
(2)波纹管安装位置应正确,并用钢筋卡子固定点焊牢固,避免在浇注砼时管道产生位移。
(3)波纹管应避免反复弯曲及邻近电焊火花烧伤管壁。
(4)波纹管安装前应保证不变形且无渗漏水现象方可使用,反之则进行修补或更换。
5、穿束:
穿束时将一端打齐,按顺序编号并套上穿束器,将穿束器的引线穿过孔道,然后向前拉动,直至两端露出所需长度为止。
钢束穿束可在浇注砼前穿定,也可浇注砼后穿定。
6、张拉顺序:
0→初始应力→100%σk(持荷5分钟)→锚固
T梁张拉顺序 N1、N3、N2
张拉分级:10%σk、20%σk、100%σk(同时测量分级张拉后的伸长量)
实际伸长量=△L100%σk+△L20%σk-2△L10%σk
7、张拉注意事项:
(1) 张拉前应检查T梁外型尺寸、砼强度是否达设计强度的90%以上;
(2) 穿束前检查锚垫块和孔道位置是否正确,孔道内是否畅通,有无水分和杂物。
(3) 张拉前应注意钢束是否滑丝、断丝,如超过表四之规定,应更换;当不能更换时,在许可条件下,可提高其他钢束应力值,以满足设计上各阶段状态下的要求。
(4) 张拉锚固后应及时压浆,一般在48小时内完成。如不能及时压浆者,须采取保护措施,保证锚固装置及钢束不生锈、滑丝。
(5) 调正初始长度、初始应力,使所有预应力束松紧程度基本保持一致。
(6) 开动油泵进行张拉,大、小油缸回、进油要缓慢,使压力指针走动均匀,按规定程序张拉完后,检查油表读数与张拉换算数据是否一致。
8、预应力钢束锚固:
在张拉完后所得的延伸量与预计延伸量之差在6%以内及预应力钢束在张拉控制应力稳定后,即进行锚固(锚固件必须由国家认可的计量部门检验)。
反之,则须重新检校设备,放松预应力钢束重新张拉。两端张拉同一束预应力¬钢束时,可先在一端张拉锚固后,再在另一端补足预应力值,待张拉应力达设计应力,持荷3~5分钟后方可进行锚固。
放松千斤顶压力时,应避免震动锚具和钢束。
锚固的钢绞线要用红色的油漆标识,出现滑丝量超过规范要求的要退锚重新张拉。
9、压浆设备的选择:
(1) 和浆机应能制配胶稠状的水泥浆且可连续作业;
(2) 压浆泵吸入循环应是完全密封,它应能在压浆完成的轨道上保持压力。根据以上要求,拟选用UJ300型灰浆机和UB2型活塞式压浆泵。
(3) 天平、泵秤。
10、压浆操作注意事项:
(1) 钢束张拉完后,孔道应尽早压浆,一般不宜超过14天;
(2) 压浆时应注意水泥浆的泌水情况和水泥浆的稠度,及压浆泵内的灰浆量以免空气漏入;
(3) 压浆应缓慢均匀的进行,(先压水,再压气,再压浆)保持排气畅通,对此较集中的和邻近的孔道应连续压浆完成,以免串到邻孔;当水泥浆凝固堵塞孔道,不能连续作业时,后压浆的孔道应在压浆前用压力水冲洗畅通。
(4) 压浆时应充分拌搅水泥浆,每一孔道压浆时间视天气情况,不宜超过30~45分钟。
(5) 压浆后应从检查孔检查压浆的密实情况。压浆从孔道一端灌入,另一端出浆时表示灌满;如未从孔道另一端出浆,则应采取补救措施,为达到这一目的,可采用二次压浆的方法,即第一次压浆完成后30分钟再次压浆,压浆压力应高于第一次压浆压力。
11、封锚:
对应埋置在构件内的锚具,压浆后先将其周围冲洗干净,凿毛后设置钢筋网,浇注封锚砼。封锚砼标号不低于T梁砼标号。
封锚时间原则上安排在T梁安装二跨后实施,亦可在灌浆后实施。
12、钢束、锚具存放注意事项:
(1) 钢束可在清洁、干燥的环境中存放,并离地面高度不低于30cm,其上覆盖防水帆布以避免钢束锈蚀。
(2) 锚具存放在木箱中或专门存放的工具间中,同时避免在搬运过程中机械损坏和锈蚀。
九、安全注意事项:
1、 认真落实项目部有关安全生产的指令和要求;
2、 教育职工提高安全意识和自我保护能力,形成人人管安全、安全为人人的安全网络;
3、 加强砼施工机械的安全管理,制定操作规程,做到设备专人专用、专人专管;
4、 预制厂内严禁非施工人员入内,T型梁张拉时两端严禁站人,同时注意钢束张拉时的受力状况,以免意外伤人;
5、 T型梁吊运储存时应检查吊具是否完好后,方可决定是否吊运。储存时T型梁支点用枕木(砼地梁)垫平垫稳,打斜撑,稳定后应做试落勾;
6、 坚持安全第一、预防为主,安全生产、文明施工。
欢迎光临 路桥吾爱论坛 (http://www.lq52.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.2